      שלום אני עושה שלוחת קבלת נתונים ובטלפון הוא אומר לא הקשתם את מינימום הספרות הנדרשות
      הגדרתי כך

      type=recording_and_entering_data
      
      050-option=1-1-5-No-AskNo-1,2,3,
      
      מ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
      • מ מנותק
        מנסה @דוד שמעון
        נערך לאחרונה על ידי

        @דוד-שמעון

        הפסיק בסוף מיותר

        והאם יש עוד הגדרות בשלוחה?

        תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
        • ד מנותק
          דוד שמעון
          נערך לאחרונה על ידי דוד שמעון

          תודה
          האמת שעכשיו הוספתי את זה

          050-1=End-/
          050-0=End-/1
          050-2=Exit/2
          

          בתוך קובץ כזה RecordingAndEnteringDataCheckGoTo כמו שכתוב בהדרכה

          • השורה הראשונה עובדת

          • השורה השנייה לא עובדת (זה שולח להקלטה עם צינתוק בסיום) אלא אומר בחירה לא חוקית

          • השורה השלישית גם לא עובדת (זה שולח למודול הוספה או הסרה מצינתוקים) אלא חוזר לתפריט ראשי

          שאלה נוספת האם אפשר להגדיר שאם לא הקיש במשך כמה שניות יחזור לשלוחה ראשית - לדוגמא עם יש רק שאלה 050 ולא הקיש במשך 5 שניות יחזור לתפריט ראשי (מה שכתוב בהדרכה לא עוזר לזה)