    נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
    • צ
      צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

      @dudu

      השיחה מתנתקת כשזה מגיע לשלוחה של הפילטר

      נא לבדוק

      D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
      • D
        dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

        @צביקה סליחה, הייתה לי טעות בהגדרה, רשמתי פעמיים פילטר 2, צריך לשנות ל-3,
        תשנה את שורה מס' 7 ל:

        access_filter_3=*.16:00-19:00.*.*.*.*.*.*.*
        

        (ערכתי גם את הפוסט)

        צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
        • צ
          צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

          @dudu

          לא

          זה מתנתק

          ר תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
          • ר
            רבי יצחק @צביקה נערך לאחרונה על ידי

            @צביקה תנסה כך

            type=access_filter
            title=הגבלת צינתוקים
            access_filter_yes_goto=1
            access_filter_no_goto=2
            access_filter_1=h.08:00-10:00.*.*.*.**.*.*
            access_filter_2=h.12:00-14:00.*.*.*.*.*.*.*
            access_filter_3=h.16:00-19:00.*.*.*.*.*.*.*
            access_filter_log_save=yes
            
            
            צ 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
            • צ
              צביקה @רבי יצחק נערך לאחרונה על ידי

              @רבי-יצחק

              כל הכבוד!!!!

              זה עובד

              תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
              • צ
                צביקה @רבי יצחק נערך לאחרונה על ידי

                @רבי-יצחק

                איך אני מגדיר שביום שישי יהיה שעות אחרות

                D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                • D
                  dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                  @צביקה אתה יכול להוסיף בפילטר הגדרה לפי ימים בשבוע, באילו שעות אתה רוצה שזה יהיה ביום שישי? וההגדרות האחרות אתה רוצה שיהיו רק בימים ראשון - חמישי?

                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                  • צ
                    צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

                    @dudu
                    אני רוצה שביום שישי יהיה צינטוקים מ 11 בבוקר כל היום

                    D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                    • D
                      dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                      @צביקה אז תכתוב ככה:

                      type=access_filter
                      title=הגבלת צינתוקים
                      access_filter_yes_goto=1
                      access_filter_no_goto=2
                      access_filter_1=h.08:00-10:00.sun-thu.*.*.**.*.*
                      access_filter_2=h.12:00-14:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                      access_filter_3=h.16:00-19:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                      access_filter_4=h.11:00-20:00.fri-fri.*.*.*.*.*.*
                      access_filter_log_save=yes
                       
                      
                      
                      תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                      • צ
                        צביקה נערך לאחרונה על ידי

                        מעניין
                        כשאני עושה צינטוק אחד יכול להגיע אלי 2/3/4 שיחות נכנסות.
                        מישהו נתקל????

                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                        • צ
                          צביקה @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                          @צביקה
                          עשיתי שלוחה פילטר לפי שעות לשלוחת הפעלת הצינטוקים.
                          בכל צינטוק ששולחים מגיע כ 6 צינטוקים אחד אחרי השני.
                          מישהו מכיר???????

                          D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                          • D
                            dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                            @צביקה מה ההגדרות בשלוחה שממנה מועברים לשליחת צינתוק ומה ההגדרות בשלוחת הצינתוקים עצמה?

                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                            • צ
                              צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי חנון המרבה

                              @dudu
                              הגדרות בשלוחת הקלטות

                              type=record
                              title=הקלטות לשו"ת
                              folder_move=/Hash/2/1
                              say_record_menu=no
                              say_record_number=no
                              record_end_goto=/Hash/000
                              copy_record_link=Hash/2/3
                              

                              הגדרות בשלוחת הפילטר

                              type=access_filter
                              title=הגבלת צינתוקים
                              access_filter_yes_goto=01
                              access_filter_no_goto=3
                              access_filter_1=h.07:30-10:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                              access_filter_2=h.13:00-15:10.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                              access_filter_3=h.19:0023:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                              access_filter_4=h.11:00-20:00.fri-fri.*.*.*.*.*.*
                              access_filter_log_save=yes
                              

                              הגדרות בשלטחת הצינטוקים

                              type=tzintuk
                              list_tzintuk=12
                              tzintuk_admin=yes
                              run_tzintuk_automat=yes
                              tzintuk_your_id=
                              title=צינטוק מהירה לשו"ת וכו'
                              
                              D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                              • D
                                dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                                @צביקה רק כדי לוודא שהבנתי נכון,
                                שלוחת הפילטר היא בשלוחה

                                /Hash/000
                                

                                ואילו שלוחת הצינתוקים בשלוחה

                                /Hash/000/01
                                

                                הבעיה שלך היא שלא הוספת בשלוחת הצינתוקים את השורה:

                                tzintuk_end=/
                                

                                ולכן חוזר שלב אחד אחורה לפילטר, ושוב לצינתוקים וכך שוב ושוב,
                                אחרי שתוסיף את השורה הזו זה אמור להסתדר, כמובן שאתה יכול להגדיר שיעבור לכל מקום ולאו דווקא לשלוחה הראשית...

                                צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                                • צ
                                  צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

                                  @dudu

                                  👏👏👏👏👏
                                  תודה רבה!
                                  לכאורה זה היה הבעיה