      dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי dudu

      @צביקה אז נניח שמקליטים בשלוחה 1, בשלוחה 1 אתה מוסיף את ההגדרה:

      record_end_goto=/1/2
      

      ואז בשלוחה 1/2 אתה עושה שלוחת פילטר, עם ההגדרות הבאות:

      type=access_filter
      title=הגבלת צינתוקים
      access_filter_yes_goto=1
      access_filter_no_goto=2
      access_filter_1=h.08:00-10:00.*.*.*.**.*.*
      access_filter_2=h.12:00-14:00.*.*.*.*.*.*.*
      access_filter_3=h.16:00-19:00.*.*.*.*.*.*.*
      access_filter_log_save=yes
      

      כמובן שאתה יכול לעשות את הפילטר מסונן יותר, לפי ימים, חודשים, שנים, מס' פעמים לכל לקוח ועוד, את הפרטים המלאים אתה יכול לראות כאן אח"כ בשלוחה 1/2/1 אתה מגדיר שלוחה ששולחת צינתוק:

      type=tzintuk
      tzintuk_admin=yes
      run_tzintuk_automat=yes
      tzintuk_end=/
      title=שליחת צינתוק 
      list_tzintuk=3
      

      כמובן אתה צריך לשים לב שמספר רשימת הצינתוקים זהה למספר שנרשמים.
      ואילו בשלוחה 1/2/2 (כשהפילטר סגור) אתה מגדיר שלוחת השמעת קבצים:

      type=playfile
      title=פילטר סגור
      after_play_000_go_to_folder=/
      play_beep=no
      

      ומכניס בשלוחה קובץ בשם 000 שבו נאמר "לא ניתן לשלוח צינתוק בשעה זו"

      בהצלחה רבה!!

      צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
      • צ
        צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

        @dudu

        השיחה מתנתקת כשזה מגיע לשלוחה של הפילטר

        נא לבדוק

        D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
        • D
          dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

          @צביקה סליחה, הייתה לי טעות בהגדרה, רשמתי פעמיים פילטר 2, צריך לשנות ל-3,
          תשנה את שורה מס' 7 ל:

          access_filter_3=*.16:00-19:00.*.*.*.*.*.*.*
          

          (ערכתי גם את הפוסט)

          צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
          • צ
            צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

            @dudu

            לא

            זה מתנתק

            ר תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
            • ר
              רבי יצחק @צביקה נערך לאחרונה על ידי

              @צביקה תנסה כך

              type=access_filter
              title=הגבלת צינתוקים
              access_filter_yes_goto=1
              access_filter_no_goto=2
              access_filter_1=h.08:00-10:00.*.*.*.**.*.*
              access_filter_2=h.12:00-14:00.*.*.*.*.*.*.*
              access_filter_3=h.16:00-19:00.*.*.*.*.*.*.*
              access_filter_log_save=yes
              
              
              צ 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
              • צ
                צביקה @רבי יצחק נערך לאחרונה על ידי

                @רבי-יצחק

                כל הכבוד!!!!

                זה עובד

                תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                • צ
                  צביקה @רבי יצחק נערך לאחרונה על ידי

                  @רבי-יצחק

                  איך אני מגדיר שביום שישי יהיה שעות אחרות

                  D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                  • D
                    dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                    @צביקה אתה יכול להוסיף בפילטר הגדרה לפי ימים בשבוע, באילו שעות אתה רוצה שזה יהיה ביום שישי? וההגדרות האחרות אתה רוצה שיהיו רק בימים ראשון - חמישי?

                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                    • צ
                      צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

                      @dudu
                      אני רוצה שביום שישי יהיה צינטוקים מ 11 בבוקר כל היום

                      D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                      • D
                        dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                        @צביקה אז תכתוב ככה:

                        type=access_filter
                        title=הגבלת צינתוקים
                        access_filter_yes_goto=1
                        access_filter_no_goto=2
                        access_filter_1=h.08:00-10:00.sun-thu.*.*.**.*.*
                        access_filter_2=h.12:00-14:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                        access_filter_3=h.16:00-19:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                        access_filter_4=h.11:00-20:00.fri-fri.*.*.*.*.*.*
                        access_filter_log_save=yes
                         
                        
                        
                        תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                        • צ
                          צביקה נערך לאחרונה על ידי

                          מעניין
                          כשאני עושה צינטוק אחד יכול להגיע אלי 2/3/4 שיחות נכנסות.
                          מישהו נתקל????

                          צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                          • צ
                            צביקה @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                            @צביקה
                            עשיתי שלוחה פילטר לפי שעות לשלוחת הפעלת הצינטוקים.
                            בכל צינטוק ששולחים מגיע כ 6 צינטוקים אחד אחרי השני.
                            מישהו מכיר???????

                            D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                            • D
                              dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                              @צביקה מה ההגדרות בשלוחה שממנה מועברים לשליחת צינתוק ומה ההגדרות בשלוחת הצינתוקים עצמה?

                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                              • צ
                                צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי חנון המרבה

                                @dudu
                                הגדרות בשלוחת הקלטות

                                type=record
                                title=הקלטות לשו"ת
                                folder_move=/Hash/2/1
                                say_record_menu=no
                                say_record_number=no
                                record_end_goto=/Hash/000
                                copy_record_link=Hash/2/3
                                

                                הגדרות בשלוחת הפילטר

                                type=access_filter
                                title=הגבלת צינתוקים
                                access_filter_yes_goto=01
                                access_filter_no_goto=3
                                access_filter_1=h.07:30-10:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                                access_filter_2=h.13:00-15:10.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                                access_filter_3=h.19:0023:00.sun-thu.*.*.*.*.*.*
                                access_filter_4=h.11:00-20:00.fri-fri.*.*.*.*.*.*
                                access_filter_log_save=yes
                                

                                הגדרות בשלטחת הצינטוקים

                                type=tzintuk
                                list_tzintuk=12
                                tzintuk_admin=yes
                                run_tzintuk_automat=yes
                                tzintuk_your_id=
                                title=צינטוק מהירה לשו"ת וכו'
                                
                                D תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                                • D
                                  dudu @צביקה נערך לאחרונה על ידי

                                  @צביקה רק כדי לוודא שהבנתי נכון,
                                  שלוחת הפילטר היא בשלוחה

                                  /Hash/000
                                  

                                  ואילו שלוחת הצינתוקים בשלוחה

                                  /Hash/000/01
                                  

                                  הבעיה שלך היא שלא הוספת בשלוחת הצינתוקים את השורה:

                                  tzintuk_end=/
                                  

                                  ולכן חוזר שלב אחד אחורה לפילטר, ושוב לצינתוקים וכך שוב ושוב,
                                  אחרי שתוסיף את השורה הזו זה אמור להסתדר, כמובן שאתה יכול להגדיר שיעבור לכל מקום ולאו דווקא לשלוחה הראשית...

                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                                  • צ
                                    צביקה @dudu נערך לאחרונה על ידי

                                    @dudu

                                    👏👏👏👏👏
                                    תודה רבה!
                                    לכאורה זה היה הבעיה